Ve velkých tepelných elektrárnách je elektřina generovaná generátorem posílenatransformátora poté přenášen na velké vzdálenosti na každého uživatele v síti sociální moci. Tento článek popisuje konstrukční metody a procesy pro instalaci a uvedení do provozu velkého transformátoru v tepelné elektrárně a předběžná diskuse o technologii instalace a uvedení do provozu energetických transformátorů.
1. přípravy před instalací transformátoru
(1) Během konstrukce elektrárny, když je napájecí transformátor instalován na místě, kvůli velkému tělu transformátoru, při kontrole velikosti je nutné přesně potvrdit středovou polohu a směr příchozích a odchozích linek. Pouze když splňuje požadavky na návrh, lze jej stanovit na základy transformátoru. Elektrická instalační předpisy stanoví, že transformátor vybavený plynovým relé by měl mít 1% -1. 5% sklon podél směru proudění vzduchu do plynového relé. Účelem je usnadnit plyn generovaný v olejové nádrži do relé a vytvořit ochrannou akci. Když je transformátor na místě, mělo by být potvrzeno, že nárazová hodnota rekordéru dopadu transformátoru by měla být menší než 5 g zrychlení gravitace. Pokud je to větší, měl by být výrobce kontaktován kvůli radě na manipulaci.
(2) Injekční dusík pro ochranu proti vlhkosti: Po zavedení transformátoru, pokud jej nelze včas nainstalovat, aby zabránil vnitřnímu tělu transformátoru, aby se zvlhčoval, měl by být do krabice vstřikován 99,99% 01-0. {0. Po injekci by mělo být sledování dusíku prováděno včas a měly by být provedeny odpovídající písemné záznamy. Pokud je tlaková hodnota nižší než 0,01MPa, měl by být dusík doplněn v čase.
2. inspekce těla transformátoru
2.1 Kroky a metody inspekce těla transformátoru.
(1) Vypouštění dusíku. Při kontrole těla transformátoru naplněného dusíkem by mělo být vybráno slunečné, bez větru a suché počasí. Dveře na průleje by měly být otevřeny, aby se uvolnil tlak dusíku v olejové nádrži. Po otevření průlezu pro ventilaci po dobu 30 minut by měl personál nosit bezplatné kombinézy a boty odolné proti oleji do olejové nádrže skrz průlez pro kontrolu.
(2) Obsah inspekce těla. Při instalaci transformátoru by mělo být tělo vystaveno vzduchu po dobu nejvýše 16 hodin. Použité nástroje musí být pod dohledem vyhrazenou osobou, registrovaná a půjčování a návratové záznamy. Hlavní obsah inspekce těla: Transportní podpora a různé části těla by se neměly pohybovat ani deformovat. Vnitřní šrouby by měly být správně utaženy. Izolace jádra, svorky, železa a další komponenty na zem by měla být dobrá; Vnitřní izolace je pevně svázaná a nedochází k poškození; Izolační vzdálenost vodiče je kvalifikována. Neexistuje žádné excitační přepínací zařízení a kohoutky jsou v souladu s polohou označenou indikátorem a kontakt a vodivost jsou dobré. Otočný disk by se měl pohybovat flexibilně a být dobře utěsněn. Zkontrolujte, zda na dně olejové nádrže je tuk, zbytky a voda. 2.2 Transformátorový test. Po inspekci se provádějí následující testy: měření izolace jádra; měření izolační odolnosti stran vysokého a nízkého napětí vinutí a na zem; měření DC odolnosti vinutí; Měření změny transformátoru a chyba by měla být menší než 0. 5%.
3. instalace příslušenství pro tělo
(1) Příslušenství instalované na venkovním vzduchu by mělo splňovat následující požadavky: relativní vlhkost prostředí by měla být menší než 75%a suchý vzduch s bodem rosy pod -40 by měl být během instalačního procesu nepřetržitě přidán do krabice. Otevřené části by měly být pokryty plastovým filmem a doba nepřetržitého expozice by neměla přesáhnout 8 hodin. Po práci každý den by mělo být nakresleno vakuum, aby se přidal suchý vzduch 0. 01-0. 03MPA.
(2) Ošetření těsnění: Všechny přírubové klouby by měly být neporušené a dobře utěsněné.
(3) Instalace chladicího zařízení: Před instalací by mělo být chladicí zařízení injikováno 0. 03MPA 99,99% vysoce čistého dusíku po dobu 30 minut bez úniku. Vnitřek by měl být propláchnut kvalifikovaným izolačním olejem a zbytkový olej by měl být vypuštěn. Motor ventilátoru a lopatky by měly být pevně nainstalovány a otočit se pružně. Ventily v potrubí by měly být provozovány pružně a správně a klouby by měly být dobře utěsněny. Externí ropovod by měl být vyčištěn. Těsnění olejového čerpadla a relé průtoku oleje jsou v dobrém stavu, řízení je správné a neexistuje žádný neobvyklý šum ani přehřátí.
(4) Instalace skladovací skříně oleje: Skladovací skříň oleje by měla být nainstalována po jeho vnitřní inspekci a čištění. Směr instalace je správný. Měřidlo hladiny oleje by se mělo pohybovat flexibilně, indikace by měla být v souladu se skutečnou hladinou oleje, měl by být kontakt signálu měřidla oleje správně umístěn a izolace by měla být dobrá.
(5) Instalace potrubního plynovodu: Všechny potrubí by měly být vymazány čisté a jejich klouby by měly být pevně utěsněny.
(6) Instalace stoupačky: Před instalací stoupačky by měl být test předávání aktuálního transformátoru dokončen nejprve (obsah: izolační odolnost vůči izolačnímu vinutí; zkontrolujte skupinu kabeláže a polaritu by mělo být kontrolováno, aby se zaznamenala, aby byla kontrola, aby byla správná; Izolace současného vývodového terminálu transformátoru by měla být dobrá a pevně utěsněná. Metoda instalace stoupačky by měla být správná. Odvzdušňovací zástrčka by měla být umístěna v nejvyšším bodě stoupačky.
(7) Instalace pouzdra: Kapacitní pouzdro by mělo projít testem (obsah: Změřte odolnost proti izolaci; změřte tečnovou hodnotu dielektrické ztráty TanA a kapacitance), pouzdro naplněné olejem by mělo mít únik oleje a indikace hladiny oleje by měla být normální. Na vzhled by neměly být žádné trhliny ani poškození; Povrch kloubu kovové příruby pouzdra by měl být plochý; Těsnění horní struktury pouzdra by mělo být dobré a spojení by mělo být těsné. Indikátor hladiny oleje u pouzdra naplněného olejem by měl čelit směrem ven a koncová obrazovka by měla být uzemněna podle potřeby. Povrch vyrovnávacího kroužku by měl být hladký a instalace by měla být pevná a správná.
(8) Instalace plynového relé: Před instalací by měla být zkontrolována a kvalifikována plynné relé, měla by hodnota nastavení akce splňovat požadavky na stanovování hodnoty a opatření pro přepravu by měla být odstraněna. Plynové relé by mělo být instalováno vodorovně, šipka na horním krytu by měla směřovat na skladovací skříň oleje a připojení by mělo být pevně utěsněno. Sběr plynu by měl být naplněn izolačním olejem a pevně utěsněn.
(9) Směr instalace zařízení pro odlehčení tlaku by měl být správný, vnitřek krytu ventilu a stoupač by měl být čistý, pevně utěsněný, elektrické kontakty by se měly pohybovat přesně a hodnota akční síly by měla splňovat požadavky na továrnu.
(10) Utěsnění spojovací potrubí mezi vysycháním a skladovací skříňkou oleje by mělo být těsné, ředidlo by mělo být suché a hladina oleje olejového těsnění by měla být na linii oleje.
(11) Instalace měření teploty: teploměr by měl být kalibrován před instalací, měl by se kontakt signálu správně pohybovat; teploměr by měl být upraven podle zadané hodnoty. Izolační olej by měl být injikován do teploměru na horním krytu. Rozšívací signál (tenká kovová hadice teploměru) nelze ostře vyrovnat nebo zkroutit a jeho poloměr ohybu je obecně větší nebo roven 50 mm.
(12) by měly být chráněny kabely transformátorů a reaktorů; Měly by být úhledně uspořádány a měly by být utěsněny křižovatky. Signální obvod ovládacího boxu by měl být správný a splňovat požadavky na návrh výkresů.
4. náplň transformátorového oleje
(1) Izolační olej lze do transformátoru injikovat až poté, co prošel testem v souladu s ustanoveními současného národního standardu „Test přijímání elektrických zařízení“ GB50150.